Extinction de VL :
1 Protection individuelle :
- Tenue de feu complète : avec tenue homologuée (haut et bas) cagoule, gants, casque F1 avec bavolet et visière baissée.
2 Protection du chantier :
- Périmètre de sécurité (zone de protection) : rayon de 100m à demander aux services de police ou gendarmerie.
-Zone de travail : environ 50m
- Ecrans de protection dans la zone d'approche
* Ecrans naturels, structures...
* Engin
- Position du FPT si possible en dehors de la zone arrière du véhicule.
3 Limitation du nombre de binome :
- 1 BAL
- Les autres en retrait, derrière l'écran
4 Manoeuvre préconisée, exctinction à l'aide de la LDV (eau dopée)- Etablissement préalable de 3 tuyaux 45 derrière les écrans de protection
- Engagement du BAT en dehors de la zone arrière du véhicule
- Technique d'approche
* Attaque du BAT par l avant du VL
* Progression du point d'eau au point d'attaque
* A 20-25 m ouverture de la lance débit maxi (jet baton)
A l'eau ...... rabattre les flammes
A l'eau dopée ....... tapis de mousse sous la voiture
* approche véhicule 5-10m (en jet diffusé d'attaque)
(attention déclenchement soupape)
* A l'eau dopée...... extinction
* pendant et après l'extinction :
Identification de la nature du carburant si GPL ou doute ouverture du coffre ou du capot (moyen de désincarcération), refroidissement à l'eau en jet diffusé protection (moyen fixe),
Exemple :
http://www.pompiersdechateauneuf.com/man%20feu%20de%20vl.htm